民國99年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第15題
蒸發器結霜很厚,除霜後系統之冷卻能力增加最主要原因為
題目
蒸發器結霜很厚,除霜後系統之冷卻能力增加最主要原因為
- (1) 蒸發器熱阻力減少
- (2) 蒸發壓力升高
- (3) 風量增加
- (4) 蒸發壓力降低
官方答案
(1) 蒸發器熱阻力減少
解析
霜層的熱傳導係數遠低於金屬盤管,結霜越厚,等於在盤管與空氣之間串聯一層保溫層,熱阻大幅上升,同時霜層會阻塞盤管間隙使風量減少,吸熱能力因而下降。除霜後霜層移除,蒸發器熱阻顯著減少,熱傳恢復,冷卻能力隨之增加。蒸發壓力升高與風量增加都是熱阻降低後伴隨的結果,並非最主要原因。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。