民國99年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第77題
若壓縮機吐出管溫度為60 °C,飽和冷凝溫度為40 °C,液管出口溫為36 °C則其過冷度為
題目
若壓縮機吐出管溫度為60 °C,飽和冷凝溫度為40 °C,液管出口溫為36 °C則其過冷度為
- (1) 4
- (2) 16
- (3) 20
- (4) 24 °C
官方答案
(1) 4
解析
過冷度(subcooling)的定義是飽和冷凝溫度減去液管出口溫度,代表冷媒在冷凝器末端被液化的程度。代入:40°C-36°C=4°C。選項16是把吐出管溫度60°C與飽和冷凝溫度40°C相減所得的20°C,那是排氣過熱度,不是過冷度;20°C與24°C也都不是本題定義下的差值。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。