民國99年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第15題
空調箱如果過濾網太髒,將產生
題目
空調箱如果過濾網太髒,將產生
- (1) 送風量不變
- (2) 冷氣容量不變
- (3) 電動機電流增加
- (4) 電動機電流下降
官方答案
(4) 電動機電流下降
解析
空調箱過濾網積塵太髒會使風路阻力增大、系統阻抗上升,離心式風機的風量因而減少。依風機定律,風量下降時軸功率約與風量三次方成比例降低,所需轉矩與負載減輕,電動機電流因此下降,而非增加。風量減少也使送風量與實際供冷能力下降,故「送風量不變」「冷氣容量不變」皆不成立。實務上電流下降、風量不足與出風溫差變化,都是判斷濾網阻塞的重要徵兆。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。