民國99年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第78題
有三個房間欲控制相同的室溫,地面積分別為10 m 、20 m 、30 m 總風量為40 C M S 試問30 m 的房間出風口面積為多少m (風速3 . 5 m…
題目
有三個房間欲控制相同的室溫,地面積分別為10 m 、20 m 、30 m 總風量為40 C M S 試問30 m 的房間出風口面積為多少m (風速3 . 5 m / s ):
- (1) 5 . 7
- (2) 2 . 8
- (3) 1 . 9
- (4) 0
官方答案
(1) 5 . 7
解析
三房間室溫相同,風量按地板面積比例分配。總面積=10+20+30=60 m²,30 m² 房間占比 30/60=0.5,分得風量 Q=40×0.5=20 CMS。出風口面積 A=Q/V=20÷3.5≈5.71 m²,故選 5.7。1.9 約為 10 m² 房間(6.67 CMS÷3.5)的風口面積,2.8 則與比例分配結果不符,0 明顯不合理。