民國98年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第21題
抽真空時,如發生停電應立即
題目
抽真空時,如發生停電應立即
- (1) 關閉複合壓力錶閥門,並關掉真空泵
- (2) 等待電力公司供電
- (3) 祇關掉真空泵就可以
- (4) 不必理會,等再來電時讓真空泵自動開動
官方答案
(1) 關閉複合壓力錶閥門,並關掉真空泵
解析
抽真空時系統處於負壓,停電會使真空泵停止運轉;若複合壓力錶(歧管錶)的閥門仍開啟,泵內真空泵油會因系統與泵體間的壓差被吸回管路,造成油污染、冷媒系統堵塞與抽真空失敗。復電後真空泵若自動再起動,也容易在無人監控下瞬間抽氣。因此正確作法是先關閉複合壓力錶閥門,切斷系統與泵的通路,再關掉真空泵電源,不可放任其自動再啟動。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。