民國98年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第68題

風管系統送風量6000 m / h r,風速6 m / s e c 時摩擦損失為0 . 08 m m A q / m,若風量改變為3000 m / h r 時其…

題目

風管系統送風量6000 m / h r,風速6 m / s e c 時摩擦損失為0 . 08 m m A q / m,若風量改變為3000 m / h r 時其風速為

  1. (1) 9
  2. (2) 6
  3. (3) 3
  4. (4) 1 m / s e c

官方答案

(3) 3

解析

同一風管斷面積下,風量與風速成正比(Q=A×V)。原風量6000 m³/hr=6000/3600=1.667 m³/s,風速6 m/s,故斷面積A=1.667÷6=0.278 m²。風量改為3000 m³/hr=0.833 m³/s,斷面積不變,風速V=0.833÷0.278=3 m/s。也就是風量減半、管徑相同時,風速由6 m/s降為3 m/s,摩擦損失也會隨之降低。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料