民國98年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第78題

使用感溫式膨脹閥之冷媒循環系統,若冷媒量充填過少則會

題目

使用感溫式膨脹閥之冷媒循環系統,若冷媒量充填過少則會

  1. (1) 過冷度變大
  2. (2) 過冷度變小
  3. (3) 過熱度變大
  4. (4) 過熱度變小

官方答案

(3) 過熱度變大

解析

冷媒充填量過少時,系統內可用液態冷媒不足,蒸發器供液量減少,吸氣壓力下降,蒸發器出口蒸氣無法被充分冷卻,過熱度因而變大。感溫式膨脹閥雖會開大試圖補償,但充填量不足時仍無法維持設定過熱度;此時冷凝器液量也少,過冷度不會變大,過熱度也不會變小。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料