民國97年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第12題
高壓閥片不緊閉,可能會使
題目
高壓閥片不緊閉,可能會使
- (1) 吸入壓力升高吐出壓力降低
- (2) 吐出壓力升高
- (3) 吸入壓力降低
- (4) 吐出壓力降低吸入壓力降低
官方答案
(1) 吸入壓力升高吐出壓力降低
解析
高壓閥片(排氣閥片)不緊閉時,壓縮機無法有效建立吐出壓力,部分高壓冷媒會經閥片漏回汽缸;這股漏氣在吸氣行程被重新吸入,使低壓側吸入壓力上升,同時吐出壓力與排氣量下降,冷凍能力變差。若吐出壓力升高,通常是冷凝散熱不良或冷媒過多所致,與閥片漏氣不符;吸入與吐出壓力同時降低,也不是閥片不緊閉的典型現象。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。