民國97年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第42題

冰水主機剛完成抽真空步驟,欲從出液閥充填液態冷媒,首先要

題目

冰水主機剛完成抽真空步驟,欲從出液閥充填液態冷媒,首先要

  1. (1) 起動壓縮機
  2. (2) 關斷高壓修護閥
  3. (3) 破空
  4. (4) 關斷低壓修護閥

官方答案

(3) 破空

解析

抽真空完成後,充填管路內仍殘留空氣,若直接開啟鋼瓶閥門液態冷媒會將空氣推入系統。必須先「破空」(purge),即微開鋼瓶閥門讓冷媒氣體頂出管路內空氣,再緊固接頭。此時壓縮機嚴禁啟動(選項1),液態冷媒衝入曲軸箱會造成液擊損壞;高低壓修護閥(選項2、4)在充液階段通常保持開啟以利冷媒進入高壓側。