民國97年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第49題

往復式壓縮機啟動後,不久即停原因為

題目

往復式壓縮機啟動後,不久即停原因為

  1. (1) 冷卻水溫太低
  2. (2) 電壓過低
  3. (3) 冷氣負荷太大
  4. (4) 高壓開關設定太高

官方答案

(2) 電壓過低

解析

電壓過低時,感應電動機的轉矩與電壓平方成正比,因此在低電壓下,要輸出同樣的負載就需要更大的電流,啟動後不久過載保護器便會跳脫而停機。冷卻水溫太低會使冷凝壓力偏低,通常先觸發低壓保護,而非啟動後立即跳停;冷氣負荷大時,壓縮機反而會長時間運轉不停;高壓開關設定值調高只是延後跳脫點,不會造成啟動後不久即停。因此,判讀此類故障應先量測電源電壓與運轉電流。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料