民國97年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第49題
往復式壓縮機啟動後,不久即停原因為
題目
往復式壓縮機啟動後,不久即停原因為
- (1) 冷卻水溫太低
- (2) 電壓過低
- (3) 冷氣負荷太大
- (4) 高壓開關設定太高
官方答案
(2) 電壓過低
解析
電壓過低時,感應電動機的轉矩與電壓平方成正比,因此在低電壓下,要輸出同樣的負載就需要更大的電流,啟動後不久過載保護器便會跳脫而停機。冷卻水溫太低會使冷凝壓力偏低,通常先觸發低壓保護,而非啟動後立即跳停;冷氣負荷大時,壓縮機反而會長時間運轉不停;高壓開關設定值調高只是延後跳脫點,不會造成啟動後不久即停。因此,判讀此類故障應先量測電源電壓與運轉電流。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。