民國101年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第12題

使用R - 22 之冰水主機,運轉中高壓錶為14 k g f / c m G (飽和溫度40 °C),低壓錶為4 . 5 k g f / c m G(飽和溫度2…

題目

使用R - 22 之冰水主機,運轉中高壓錶為14 k g f / c m G (飽和溫度40 °C),低壓錶為4 . 5 k g f / c m G(飽和溫度2 . 5 °C),油壓錶為8 k g f / c m G,冰水進水溫度12 °C,冰水出水溫度7 °C, 冷卻水進水溫度30 °C,出水溫度35 °C則

  1. (1) 滿載正常運轉
  2. (2) 冷媒稍為不足
  3. (3) 冷媒過多
  4. (4) 油壓偏低

官方答案

(1) 滿載正常運轉

解析

R-22 高壓 14 kgf/cm²G 對應飽和溫度 40°C,冷卻水 30→35°C,冷凝側溫差 5°C 正常;低壓 4.5 kgf/cm²G 對應 2.5°C,冰水 12→7°C,蒸發側溫差 5.5°C 正常;油壓 8 kgf/cm²G,扣除低壓 4.5 kgf/cm²G,油壓差 3.5 kgf/cm²G 遠大於最低 1.5 kgf/cm²G。各項參數均在正常範圍,屬滿載正常運轉。