民國101年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第16題

下列何者非引起高壓過高之原因?

題目

下列何者非引起高壓過高之原因?

  1. (1) 冷凝器太髒
  2. (2) 冷卻水量不足
  3. (3) 冷卻水塔風扇皮帶斷裂
  4. (4) 冷媒量不足

官方答案

(4) 冷媒量不足

解析

高壓過高主因為冷凝散熱不良:冷凝器髒污 (1)、冷卻水量不足 (2)、冷卻水塔風扇斷帶導致風量不足 (3) 皆會提高冷凝溫度與高壓。冷媒量不足 (4) 反而會降低高壓(甚至低於正常),並伴隨低壓過低、壓縮機回氣過熱等現象。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。