民國101年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第60題

氣冷式箱型空調機,當冷媒充灌量不足時,其冷凝器進出風之溫差會

題目

氣冷式箱型空調機,當冷媒充灌量不足時,其冷凝器進出風之溫差會

  1. (1) 變大
  2. (2) 變小
  3. (3) 不變
  4. (4) 不一定

官方答案

(2) 變小

解析

冷凝器需排出的熱量等於蒸發器吸熱量加上壓縮功。冷媒充灌量不足時,蒸發器吸熱減少,冷凝熱也隨之降低。氣冷式冷凝器以空氣帶走熱量,關係式為 Q=空氣質量流率×比熱×進出風溫差;在風量不變下,排熱量減少,空氣溫升自然變小,故進出風溫差變小。若溫差反而變大,通常是冷凝器鰭片髒污、風量不足或負荷過高所致,可據此區分故障原因。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料