使用感溫式膨脹閥之蒸發器,經測得過熱度太高的可能原因為
題目
使用感溫式膨脹閥之蒸發器,經測得過熱度太高的可能原因為
- (1) 冷媒過多
- (2) 冰水溫度太高
- (3) 冷媒過少
- (4) 壓縮機超載運轉
官方答案
(3) 冷媒過少
解析
感溫式膨脹閥依蒸發器出口過熱度調整開度。過熱度太高表示蒸發器內冷媒量不足,可能因系統充填冷媒過少、膨脹閥開度太小或感溫包失效,故選3。冷媒過多會使過熱度偏低甚至回液;冰水溫度太高屬負荷側問題,過熱度不一定升高;壓縮機超載與過熱度無直接因果關係。