民國101年 第4梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第66題

使用感溫式膨脹閥之蒸發器,經測得過熱度太高的可能原因為

題目

使用感溫式膨脹閥之蒸發器,經測得過熱度太高的可能原因為

  1. (1) 冷媒過多
  2. (2) 冰水溫度太高
  3. (3) 冷媒過少
  4. (4) 壓縮機超載運轉

官方答案

(3) 冷媒過少

解析

感溫式膨脹閥依蒸發器出口過熱度調整開度。過熱度太高表示蒸發器內冷媒量不足,可能因系統充填冷媒過少、膨脹閥開度太小或感溫包失效,故選3。冷媒過多會使過熱度偏低甚至回液;冰水溫度太高屬負荷側問題,過熱度不一定升高;壓縮機超載與過熱度無直接因果關係。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料