民國101年 第4梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第67題
水泵電流過大之可能原因有
題目
水泵電流過大之可能原因有
- (1) 揚程過大
- (2) 水流量太小
- (3) 水關斷閥未全開
- (4) 水過濾器半堵
官方答案
(1) 揚程過大
解析
泵的輸入功率與揚程、流量及效率有關(P=ρgQH/η)。當系統揚程需求過大時,泵必須提高揚程以克服管路阻力,負荷與電流隨之增加,故選1。水流量太小、關斷閥未全開、過濾器半堵都會使流量減少,離心泵在小流量下軸功率較低,電流不會因此過大。