民國101年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第14題
半密式往復式冰水主機之低壓開關應裝接自於
題目
半密式往復式冰水主機之低壓開關應裝接自於
- (1) 壓縮機低壓端接口上
- (2) 回流管上
- (3) 蒸發器上方
- (4) 蒸發器下方
官方答案
(1) 壓縮機低壓端接口上
解析
低壓開關的作用是感測吸氣壓力,當蒸發壓力過低時切斷壓縮機電路,防止低壓過低造成蒸發器結冰或壓縮機損壞,因此應直接裝接在壓縮機低壓端(吸氣側)的接口上,才能測得最接近壓縮機的真實吸氣壓力。若改裝在回流管或蒸發器上,會因管路壓降與沿途熱傳造成壓力讀值偏差及反應遲滯,保護效果較差。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。