民國101年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第18題
冷凍循環系統,當冷媒不足時,下列何種控制器會使壓縮機停止?
題目
冷凍循環系統,當冷媒不足時,下列何種控制器會使壓縮機停止?
- (1) 過載保護器
- (2) 低壓開關
- (3) 高壓開關
- (4) 溫度控制器
官方答案
(2) 低壓開關
解析
冷媒不足會使蒸發器內壓力與吸氣壓力下降。低壓開關偵測吸氣側壓力,當壓力低於設定值時切斷壓縮機控制電路,避免壓縮機在潤滑不良、過熱或真空運轉下損壞。過載保護器反應的是電流或溫度過高,高壓開關反應冷凝壓力過高,溫度控制器則依設定溫度啟停,並非直接因冷媒不足而動作。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。