民國101年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第21題
感溫式膨脹閥之外平衡管應裝在
題目
感溫式膨脹閥之外平衡管應裝在
- (1) 蒸發器入口
- (2) 感溫棒與壓縮機之間
- (3) 感溫棒與蒸發器之間
- (4) 冷凝器出口
官方答案
(2) 感溫棒與壓縮機之間
解析
感溫式膨脹閥以感溫棒感測蒸發器出口過熱度,外平衡管則要接到蒸發器出口、感溫棒之後(即感溫棒與壓縮機之間)的吸氣管,讓閥膜片下方感受到蒸發器出口實際壓力,補償蒸發器內部壓降,使過熱度控制準確。若接在入口、感溫棒之前或冷凝器出口,壓力訊號不正確,會造成供液過多或過少。