民國101年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第24題
抽真空時,如發生停電應立即
題目
抽真空時,如發生停電應立即
- (1) 只關掉真空泵就可以
- (2) 關閉複合壓力錶閥門,並關掉真空泵
- (3) 不必理會,等再來電時讓真空泵自動開動
- (4) 等待電力公司供電
官方答案
(2) 關閉複合壓力錶閥門,並關掉真空泵
解析
抽真空作業中若突發停電,真空泵停止運轉後,系統內若仍與大氣未隔絕,外氣極易逆流入管路。正確作法是立即關閉複合壓力錶上通往系統側之閥門,並關掉真空泵電源,切斷真空泵與系統之連通。此舉可防止潮濕空氣倒吸入已抽出之冷媒管路,維持現有真空狀態。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。