民國101年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第28題
往復式壓縮機運轉不停,可能原因為
題目
往復式壓縮機運轉不停,可能原因為
- (1) 冷氣負荷太大
- (2) 油壓太低
- (3) 冷卻水溫太低
- (4) 油位太低
官方答案
(1) 冷氣負荷太大
解析
往復式壓縮機配合壓力控制器運轉。若蒸發器側負荷過大,蒸發壓力上升較慢或長期無法降至低壓停機設定值,壓力開關便不會動作而使壓縮機持續運轉。此外亦可能因低壓開關故障等原因,惟最常見且符合「冷氣負荷太大」者為負荷需求超過機組能力,壓縮機需長時間運轉以維持所需冷卻量。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。