民國101年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第41題
空調箱之出風溫度偏高,進出水溫差偏大可能之原因為
題目
空調箱之出風溫度偏高,進出水溫差偏大可能之原因為
- (1) 冰水主機噸位不足
- (2) 冰水流量不足
- (3) 盤管太髒
- (4) 風量太少
官方答案
(2) 冰水流量不足
解析
空調箱盤管的進出水溫差(ΔT)反映熱交換量與水量的關係,水量不足時ΔT偏大且出風溫度升高。冰水流量不足使盤管停留時間過長,水側溫差增大而風側降溫不足。主機噸位不足主要影響整體供冷能力;盤管太髒與風量太少也會影響換熱,但題目描述水溫差偏大更指向水量問題。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。