冷媒在液管中發生閃蒸( F l a s h i n g ),下列何者非其可能的原因?

題目

冷媒在液管中發生閃蒸( F l a s h i n g ),下列何者非其可能的原因?

  1. (1) 過冷度過小
  2. (2) 液管中之乾燥過濾器半堵
  3. (3) 過冷度過大
  4. (4) 出液閥未全開

官方答案

(3) 過冷度過大

解析

液管閃蒸常因過冷度不足、液管阻力(如乾燥過濾器半堵)、閥門未全開或環境升溫造成壓力降,使液體局部汽化。過冷度過大可提供更大安全裕度,有助防止閃蒸,因此「過冷度過大」不是可能原因。