民國101年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第5題
壓縮機氣缸洩漏增大時
題目
壓縮機氣缸洩漏增大時
- (1) 容易液壓縮
- (2) 容積效率降低
- (3) 吸入溫度增加
- (4) 冷凍能力增加
官方答案
(2) 容積效率降低
解析
壓縮機氣缸與活塞環磨損、閥片或墊片洩漏增大時,壓縮過程的高壓氣體會漏回低壓側,實際排氣量減少,容積效率=實際排氣量/理論排氣量因而降低。洩漏也使排氣溫度與吸入溫度上升、冷凍能力下降,但不會因此容易發生液壓縮。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。