民國101年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第7題
在一冷凍循環系統中,過熱氣體是出現在
題目
在一冷凍循環系統中,過熱氣體是出現在
- (1) 膨脹閥入口
- (2) 壓縮機入口
- (3) 蒸發器入口
- (4) 冷凝器入口
官方答案
(2) 壓縮機入口
解析
冷媒在蒸發器內吸熱蒸發,離開蒸發器時已全部變成蒸氣,之後沿吸氣管繼續吸熱,形成低壓過熱氣體,因此壓縮機入口(吸氣側)是過熱氣體的位置,可確保壓縮機吸入乾燥蒸氣,避免液壓縮。膨脹閥入口為高壓過冷液體;蒸發器入口是經膨脹閥節流後的低壓氣液混合體,濕度極高。冷凝器入口雖為壓縮機排出的高溫氣態冷媒,但一般所稱的吸氣過熱段是指蒸發器出口至壓縮機入口這一段。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。