若往復式壓縮機之吐出管溫度為40 °C,係因壓縮機

題目

若往復式壓縮機之吐出管溫度為40 °C,係因壓縮機

  1. (1) 正常運轉
  2. (2) 過載運轉
  3. (3) 液壓縮運轉
  4. (4) 卸載運轉

官方答案

(3) 液壓縮運轉

解析

往復式壓縮機正常運轉時,吐出管溫度通常遠高於 40°C,一般在 70~100°C 以上。若吐出管僅 40°C,代表壓縮過程中被大量液態冷媒吸熱,即發生液壓縮:液冷媒進入汽缸後蒸發吸收壓縮熱,使排氣溫度大幅下降。液壓縮會造成閥片損壞、潤滑油被稀釋、壓縮機壽命縮短,常見原因為膨脹閥開度過大、充灌過多或蒸發器結霜。過載運轉與卸載運轉反而會使排氣溫度偏高或維持正常。