民國101年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第75題
若冰水器進水溫度16 °C,出水溫度8 °C,可能原因為
題目
若冰水器進水溫度16 °C,出水溫度8 °C,可能原因為
- (1) 冷卻水流量過大
- (2) 冰水流量過小
- (3) 冰水流量過大
- (4) 冷卻水流量過小
官方答案
(2) 冰水流量過小
解析
冰水器的進出水溫差 ΔT=16-8=8°C,一般冰水系統設計溫差約 5°C(常見 5~7°C)。在冷負荷與熱交換量固定下,依 Q=ṁ·c·ΔT,溫差過大表示水流量不足,即冰水流量過小,水在盤管內停留時間長、被降溫較多。冰水流量過小時,蒸發器熱傳效率下降、出水溫度可能過低而導致結冰或低壓過低。冷卻水流量與冰水側無直接關係,故不是本題原因。