民國102年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第2題
有一冰水機組,將72 L / m i n 之水由11 °C降溫至6 °C,如其冷媒冷凍效果為40 k c a l / k g ,則理 論上冷媒循環量為
題目
有一冰水機組,將72 L / m i n 之水由11 °C降溫至6 °C,如其冷媒冷凍效果為40 k c a l / k g ,則理 論上冷媒循環量為
- (1) 360
- (2) 540
- (3) 200
- (4) 9 k g / h r
官方答案
(2) 540
解析
先求冰水機移除的熱量:Q = 水量 × 比熱 × 溫差 = 72 L/min × 1 kcal/(L·°C) × (11 − 6)°C = 360 kcal/min,換算每小時 360 × 60 = 21,600 kcal/hr。冷媒冷凍效果為 40 kcal/kg,故理論冷媒循環量 = 21,600 ÷ 40 = 540 kg/hr。