冰水機組之感溫式膨脹閥,其感溫棒應裝置於

題目

冰水機組之感溫式膨脹閥,其感溫棒應裝置於

  1. (1) 蒸發器入口
  2. (2) 冰水器出水管上
  3. (3) 膨脹閥出口
  4. (4) 蒸發器出口

官方答案

(4) 蒸發器出口

解析

感溫式(熱感式)膨脹閥由感溫棒、毛細管與膜片組成;感溫棒必須綁在蒸發器出口的吸氣管上,感測離開蒸發器的冷媒過熱度,再將壓力訊號傳回膜片,藉以自動調整閥門開度,維持適當過熱度。若裝在蒸發器入口或膨脹閥出口,該處仍為低溫液體,量到的是液溫而非過熱氣體溫度,無法正確控制流量。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。