民國102年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第4題

使用感溫式膨脹閥之冷媒循環系統,若冷媒量充填過少則會

題目

使用感溫式膨脹閥之冷媒循環系統,若冷媒量充填過少則會

  1. (1) 過冷度變小
  2. (2) 過熱度變小
  3. (3) 過熱度變大
  4. (4) 過冷度變大

官方答案

(3) 過熱度變大

解析

感溫式膨脹閥以蒸發器出口的過熱度回饋來控制開度。冷媒充填過少時,蒸發器內液量不足、蒸發不完全,出口溫度偏高,膨脹閥即使全開仍無法補足,量測到的過熱度會變大,同時低壓與吸入壓力下降。過冷度主要受冷凝器側與液管狀況影響,並非充填不足時的主要變化。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。