民國102年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第42題
使用感溫式膨脹閥之蒸發器,經測得過熱度太高的可能原因為
題目
使用感溫式膨脹閥之蒸發器,經測得過熱度太高的可能原因為
- (1) 冷媒過少
- (2) 壓縮機超載運轉
- (3) 冷媒過多
- (4) 冰水溫度太高
官方答案
(1) 冷媒過少
解析
感溫式膨脹閥是依據蒸發器出口的過熱度回饋來調節閥開度;過熱度過高,表示進入蒸發器的液態冷媒量少於蒸發負荷,因此出口氣體溫度偏高。冷媒充填量不足時,系統可循環的液冷媒變少,膨脹閥即使全開也建立不了足夠流量,過熱度因而升高。壓縮機超載運轉是排氣側負荷的問題,與過熱度沒有直接關係;冷媒過多會使過熱度偏低,甚至造成回液;冰水溫度太高雖會提高蒸發負荷,但膨脹閥可加大開度來因應,並非過熱度偏高的主因。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。