民國102年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第56題

以R - 22 為冷媒之空調冰水主機低壓保護開關之切出設定值,一般係設定為

題目

以R - 22 為冷媒之空調冰水主機低壓保護開關之切出設定值,一般係設定為

  1. (1) 19
  2. (2) 5
  3. (3) 3
  4. (4) 15 k g / c m G

官方答案

(3) 3

解析

空調用冰水主機的低壓保護開關,其切出(cut-out)設定必須高於冰水器可能凍結的危險點,又要低於正常運轉的吸氣壓力。以R-22為冷媒時,一般把切出值設定在約3 kg/cm²G,對應的飽和溫度約在-4~-5°C,可避免冰水器內冰水結冰脹破管;壓力回升到切入值(約5 kg/cm²G)後才復歸運轉。若設在15或19 kg/cm²G,遠高於正常吸氣壓力,機器根本無法啟動;設在5 kg/cm²G則過高,正常低負載運轉就可能跳脫,失去保護冰水器的意義。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料