民國102年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第61題

往復式壓縮機啟動頻繁原因為

題目

往復式壓縮機啟動頻繁原因為

  1. (1) 油壓開關跳脫設定太高
  2. (2) 冷氣負荷太小
  3. (3) 冰水溫度開關設定溫差太小
  4. (4) 冷卻水溫太低

官方答案

(3) 冰水溫度開關設定溫差太小

解析

冰水溫度開關的差動(溫差)設定太小時,水溫只要升降一點點就到達起動或停機設定點,壓縮機便反覆啟停,形成啟動頻繁。一般應設定適當溫差並搭配最小停機時間,防止短循環。油壓開關跳脫值設定太高會造成運轉中跳機,屬保護動作;冷卻水溫太低則使冷凝壓力與排氣壓力偏低,兩者都不是啟動頻繁的主因。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。