民國102年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第69題

冷凍系統在運轉中,高壓升高是因為

題目

冷凍系統在運轉中,高壓升高是因為

  1. (1) 蒸發器中積留冷媒液
  2. (2) 空氣進入系統
  3. (3) 水份進入系統
  4. (4) 膨脹閥阻塞

官方答案

(2) 空氣進入系統

解析

運轉中高壓升高最常見的原因是空氣進入系統。空氣屬不凝結氣體,會積存在冷凝器上方,佔據冷凝面積,使冷媒冷凝時的有效散熱面積減少,冷凝壓力與溫度因而上升,排氣溫度也會偏高。蒸發器積留冷媒液會使低壓上升並可能造成液壓縮;膨脹閥阻塞會使低壓降低、過熱度變大;水分則易在膨脹閥口形成冰堵,造成低壓偏低。故選空氣進入系統。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料