民國102年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第76題
有三個房間欲控制相同的室溫,地面積分別為10 m 、20 m 、30 m 總風量為40 C M S 試問30 m 的房間出風口面積為多少m (風速3 . 5 m…
題目
有三個房間欲控制相同的室溫,地面積分別為10 m 、20 m 、30 m 總風量為40 C M S 試問30 m 的房間出風口面積為多少m (風速3 . 5 m / s ):
- (1) 5 . 7
- (2) 1 . 9
- (3) 0 . 47
- (4) 2 . 8
官方答案
(1) 5 . 7
解析
三個房間的室溫要求相同,冷房負荷與地面積成正比,因此風量按面積比例分配。總面積為 10+20+30=60 m²,30 m² 房間分得 40×(30/60)=20 CMS。出風口面積 A=Q/v=20/3.5≈5.7 m²。選項 1.9 是誤用 10 m² 房間的風量,即 40×10/60≈6.67 CMS,再除以 3.5 所得;0.47 與 2.8 也不符面積比例與風速公式,故選 5.7。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。