民國102年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第19題
冷卻水污垢係數增加時,則平均壓縮機功將
題目
冷卻水污垢係數增加時,則平均壓縮機功將
- (1) 視壓縮機重而定
- (2) 減少
- (3) 增加
- (4) 增減不定
官方答案
(3) 增加
解析
冷卻水側污垢係數(fouling factor)增加,代表管壁附著水垢、污泥或生物膜,熱阻變大,冷凝器總熱傳係數下降。在相同排熱量下,冷凝溫度必須升高才能維持熱傳,冷凝壓力隨之上升,壓縮機的壓縮比變大,所需壓縮功增加、效率下降。因此平均壓縮機功會增加,與壓縮機重量無關,也不是減少或增減不定。定期清洗冷卻水塔與冷凝器可降低污垢係數、節省能源。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。