民國102年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第3題
可自動控制冰水主機啟停之裝置為
題目
可自動控制冰水主機啟停之裝置為
- (1) 低壓開關
- (2) 高壓開關
- (3) 防凍開關
- (4) 冰水溫度開關
官方答案
(4) 冰水溫度開關
解析
冰水主機的正常啟停由冰水溫度開關控制:感測冰水出水或回水溫度,當水溫達到設定上限時接通控制電路使壓縮機運轉,降至下限時切斷而停機。低壓開關與高壓開關屬壓力保護,防凍開關防止冰水過冷結冰,三者都不是正常的溫度啟停控制器。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。