民國102年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第42題
有一冰水機組,將72 L / m i n 之水由11 °C降溫至6 °C,如其冷媒冷凍效果為40 k c a l / k g ,則理 論上冷媒循環量為
題目
有一冰水機組,將72 L / m i n 之水由11 °C降溫至6 °C,如其冷媒冷凍效果為40 k c a l / k g ,則理 論上冷媒循環量為
- (1) 9
- (2) 540
- (3) 200
- (4) 360 k g / h r
官方答案
(2) 540
解析
水量換算:72 L/min×60 min/hr=4320 L/hr,以水密度1 kg/L計,質量流量為4320 kg/hr。水溫由11°C降至6°C,ΔT=5°C,水比熱約1 kcal/kg·°C,故熱負載Q=4320×1×5=21600 kcal/hr。冷媒冷凍效果為40 kcal/kg,理論冷媒循環量=21600÷40=540 kg/hr,故選540。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。