民國102年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第52題

半密式往復式冰水主機之高壓安全釋氣閥應裝於

題目

半密式往復式冰水主機之高壓安全釋氣閥應裝於

  1. (1) 冷凝器上方
  2. (2) 高壓液管上
  3. (3) 壓縮機高壓端接口上
  4. (4) 冷凝器下方

官方答案

(1) 冷凝器上方

解析

高壓安全釋氣閥的功能,是在冷凝壓力異常升高時自動洩放冷媒,避免壓力容器與管路超壓。安裝位置必須選在高壓側氣態冷媒容易聚集的最高點,也就是冷凝器筒身上方,閥件才能感測到真正的高壓氣體並順利排氣;若裝在高壓液管或冷凝器下方,閥口容易被液態冷媒淹沒,動作不靈敏甚至無法有效洩壓。壓縮機高壓端接口屬於壓縮機本體排氣處,一般不作為系統安全閥的裝設位置。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。