民國102年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第57題
箱型冷氣機回流管結霜可能原因
題目
箱型冷氣機回流管結霜可能原因
- (1) 負荷量過少
- (2) 冷媒量不足
- (3) 負荷量過多
- (4) 冷媒量過多
官方答案
(1) 負荷量過少
解析
回流管(吸氣管)結霜,表示管壁溫度低於0℃而使空氣中水氣凝華。當室內負荷量過少(例如空間已達設定溫度、人員或設備發熱量少),蒸發器換熱量小,蒸發溫度與蒸發壓力偏低,低溫沿吸氣管傳出,管外便結霜。負荷量過多會使蒸發壓力上升,不易結霜;冷媒量不足通常造成蒸發器前段結霜、過熱度變大,吸氣管反而偏熱;冷媒量過多則低壓偏高。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。