民國103年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第23題

往復式壓縮機排氣溫度過高原因為

題目

往復式壓縮機排氣溫度過高原因為

  1. (1) 油位太高
  2. (2) 冷卻水溫太高
  3. (3) 膨脹閥感溫棒鬆脫
  4. (4) 冷氣負荷太小

官方答案

(2) 冷卻水溫太高

解析

往復式壓縮機排氣溫度過高,常見原因是冷凝壓力偏高。冷卻水溫太高會使冷凝器散熱不良,冷凝溫度與排氣溫度一起上升,並可能造成高壓跳脫與潤滑油劣化。油位太高主要影響潤滑與油分離;膨脹閥感溫棒鬆脫會使閥開度異常,並非最直接的排氣高溫原因。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料