民國103年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第30題

使用感溫式膨脹閥之冷媒循環系統,若發生馬達過熱其可能原因為

題目

使用感溫式膨脹閥之冷媒循環系統,若發生馬達過熱其可能原因為

  1. (1) 壓縮機卸載
  2. (2) 壓縮機運轉過久
  3. (3) 冷媒充填量過少
  4. (4) 冷媒充填過量

官方答案

(3) 冷媒充填量過少

解析

使用感溫式膨脹閥時,若冷媒充填量過少,吸氣過熱度變大、吸氣壓力下降,回到壓縮機的冷媒質量流量不足,馬達缺乏低溫吸氣冷卻,排氣溫度又升高,線圈容易過熱。壓縮機卸載時負載減輕;充填過量則使吸氣壓力與運轉電流偏高,均非馬達過熱的典型主因,故選3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料