感溫式膨脹閥之主要機能是調節

題目

感溫式膨脹閥之主要機能是調節

  1. (1) 冷媒過熱度
  2. (2) 冷媒吐出溫度
  3. (3) 冷媒蒸發溫度
  4. (4) 冷媒過冷度

官方答案

(1) 冷媒過熱度

解析

感溫式膨脹閥(TEV)以感溫球貼附於蒸發器出口管,感測回氣溫度並轉換為壓力,配合蒸發壓力共同作用於膜片,自動調節閥門開度與冷媒流量,使蒸發器出口維持穩定的過熱度(一般約 5~8℃)。過熱度太小會造成液態冷媒回壓縮機(液壓縮),太大則蒸發器有效面積未充分利用、能力下降。吐出溫度係由壓縮比與冷凝溫度決定;蒸發溫度由負荷與蒸發壓力決定;過冷度則出現在冷凝器出口,皆非此閥直接控制對象。