民國103年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第39題
感溫式膨脹閥是
題目
感溫式膨脹閥是
- (1) 感應室溫
- (2) 感應壓縮機吐出管溫度
- (3) 感應蒸發器入口管溫度
- (4) 感應蒸發器出口溫度而動作
官方答案
(4) 感應蒸發器出口溫度而動作
解析
感溫式膨脹閥由閥體、膜片、感溫球(感溫筒)、毛細管與均壓管組成,感溫球固定於蒸發器出口(回氣)管上,感測該處溫度並轉為球內冷媒飽和壓力作用於膜片上方;膜片下方則受蒸發壓力與彈簧力作用。三者平衡決定閥針開度,藉以維持出口過熱度。因此它感應的是蒸發器出口溫度,不是室內空氣溫度;壓縮機吐出管溫度過高且變動大,不適合作感測點;入口管為液態冷媒,溫度近乎蒸發溫度,無法反映過熱度。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。