民國103年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第61題
假使水管中之水過濾器( S t r a i n e r ) 嚴重堵塞,將造成水泵電動機
題目
假使水管中之水過濾器( S t r a i n e r ) 嚴重堵塞,將造成水泵電動機
- (1) 運轉電流不變
- (2) 過載
- (3) 電流增減不定
- (4) 電流下降
官方答案
(4) 電流下降
解析
離心式水泵的軸功率與流量大致成正比,流量越大,所需馬力越大。過濾器嚴重堵塞後,管路阻力大增,泵的實際出水量明顯減少,因此電動機負載減輕,運轉電流下降,而非上升。若堵塞造成水流完全停止,電流會降到最低(但仍不會為零,因為仍有摩擦與渦流損失)。所以堵塞不會造成過載,也不會出現電流忽增忽減的現象;實務上,電流下降正是判斷水量不足、濾網阻塞的重要徵兆。