民國103年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第65題

在液管視窗中呈現氣泡,顯示

題目

在液管視窗中呈現氣泡,顯示

  1. (1) 冷媒中有水份
  2. (2) 冷媒中有雜質
  3. (3) 冷媒量不足
  4. (4) 冷媒量過多

官方答案

(3) 冷媒量不足

解析

液管視窗安裝在冷凝器出口的液管上,用來觀察冷媒狀態。正常運轉時,視窗應清澈無氣泡,代表冷媒已完全液化且量足夠。若持續出現氣泡,表示液管中仍有氣態冷媒,通常是系統冷媒量不足,導致蒸發壓力偏低、過熱度過大,或液管阻力過大造成閃氣。水分過多會使乾燥劑變色,雜質則多造成堵塞,兩者並非以氣泡呈現;冷媒過多時視窗通常更清澈,甚至液面充滿。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料