民國103年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第67題

有一房間40 m 具有3000 k C a l / h 的空調負荷,房間溫度24 °C與出風口溫度18 °C,空氣比熱 0 . 24 k C a l / k g…

題目

有一房間40 m 具有3000 k C a l / h 的空調負荷,房間溫度24 °C與出風口溫度18 °C,空氣比熱 0 . 24 k C a l / k g °C,比體積0 . 82 m / k g 試問供風量為多少C M M

  1. (1) 28 . 5
  2. (2) 13 . 2
  3. (3) 171 . 8
  4. (4) 792 . 5

官方答案

(1) 28 . 5

解析

以顯熱公式 Q=ṁ×Cp×ΔT 求質量流量:ṁ=3000 kcal/h ÷(0.24 kcal/kg·°C×6°C)=2083.3 kg/h。再乘比體積換成體積流量:2083.3×0.82=1708.3 m³/h,除以 60 得 28.5 m³/min,即 28.5 CMM。此處溫差為室溫 24°C 與出風 18°C 之差 6°C。若忘記將每小時換算成每分鐘,會得到約 1708 的數值,故須注意 CMM 為每分鐘立方公尺。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料