民國103年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第8題
密閉式配管系統之水泵淨高揚程為
題目
密閉式配管系統之水泵淨高揚程為
- (1) 水泵之高度
- (2) 熱交換器之高度
- (3) 接膨脹水箱之高度
- (4) 0
官方答案
(4) 0
解析
密閉式(封閉迴路)配管系統的水在管內循環,去程與回程的靜壓頭互相抵消,水泵只需克服管路摩擦損失,不必把水從低處抬升到高處,因此淨高揚程為 0。膨脹水箱的作用是吸收水體熱脹冷縮、維持系統靜壓,其高度會影響系統加壓,但不列入水泵淨揚程計算。水泵高度與熱交換器高度在閉迴路中同樣不構成淨揚程。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。