民國103年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第14題

使用R - 22 之冰水主機,運轉中高壓錶為14 k g f / c m G (飽和溫度40 °C),低壓錶為4 . 5 k g f / c m G(飽和溫度2…

題目

使用R - 22 之冰水主機,運轉中高壓錶為14 k g f / c m G (飽和溫度40 °C),低壓錶為4 . 5 k g f / c m G(飽和溫度2 . 5 °C),油壓錶為8 k g f / c m G,冰水進水溫度12 °C,冰水出水溫度7 °C, 冷卻水進水溫度30 °C,出水溫度35 °C則

  1. (1) 冷媒過多
  2. (2) 滿載正常運轉
  3. (3) 冷媒稍為不足
  4. (4) 油壓偏低

官方答案

(2) 滿載正常運轉

解析

高壓 14 kgf/cm²G 對應 R-22 飽和溫度約 40°C,與冷卻水 30→35°C(溫差 5°C)相符;低壓 4.5 kgf/cm²G 對應約 2.5°C,冰水 12→7°C(溫差 5°C)亦屬正常設計溫差,顯示冷凝器與蒸發器熱交換良好且為滿載運轉。油壓 8 kgf/cm²G,與低壓差 3.5 kgf/cm²,高於一般要求之 1.5~2.5 kgf/cm²,潤滑充足,故非油壓偏低。冷媒過多會使高壓與過冷度異常升高;冷媒不足則低壓下降、過熱度變大且冰水溫差縮小,本題數據均無此現象。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。