民國103年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第21題

感溫式膨脹閥之主要機能是調節

題目

感溫式膨脹閥之主要機能是調節

  1. (1) 冷媒吐出溫度
  2. (2) 冷媒蒸發溫度
  3. (3) 冷媒過熱度
  4. (4) 冷媒過冷度

官方答案

(3) 冷媒過熱度

解析

感溫式膨脹閥以感溫棒感受蒸發器出口吸氣管溫度,經毛細管傳至動力頭膜片,與蒸發壓力共同作用來調整閥門開度。其控制目標是使蒸發器出口維持適當過熱度(一般約 5~8°C),既可充分利用蒸發器傳熱面積,又能避免液態冷媒回流壓縮機造成液壓縮。吐出溫度主要由冷凝條件決定;蒸發溫度取決於熱負荷與吸氣壓力;過冷度則是冷凝器側液管降溫的現象,三者皆非膨脹閥直接調節的對象。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料