民國103年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第35題

在中央空調往復式冰水主機冷媒系統中,如以氣態充填冷媒時,壓縮機上工作閥的位置應

題目

在中央空調往復式冰水主機冷媒系統中,如以氣態充填冷媒時,壓縮機上工作閥的位置應

  1. (1) 置放在中位
  2. (2) 反時針方向退至後位
  3. (3) 順時針方向關至前位
  4. (4) 與位置無關

官方答案

(1) 置放在中位

解析

以氣態冷媒充填時,壓縮機工作閥應置於中位,使系統、壓力錶與冷媒瓶三者相通,才能一邊運轉一邊充填,並由壓力錶判斷充填量。若順時針關至前位或反時針退至後位,會切斷部分通路,無法同時監測與充填。位置會影響充填作業,並非與位置無關。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。